雷达液位计常见问题分析解答

来源: fulindun作者: 佚名点击数: 时间:2023-05-31
雷达液位计常见的问题有这几种:
1.调频波FMCW型雷达液位计报E14,没有找到有效回波。
2.正常测量的情况下雷达液位计仪表跳变,跳满量程。
3.正常测量下仪表跳变,跳2重回波上,跳低位。
4.现场有电机产生的电磁干扰。
雷达液位计调试常见问题分解及处理方案:
1、雷达液位计报E14问题,大致有三种情况


雷达液位计仪表 
 
1)如果刚安装的时候可以正常处理,后面出现报E14那么可以判断为仪表进水了受潮了。
2)如果刚安装就有种情况,检查量程设置是否太短没有测量到物质表面。
3)仪表信号太弱,在安装的时候就可以看出问题

2、雷达液位计仪表跳变,跳满量程问题


雷达液位计仪表跳变

1)这类情况一般都是前面有干扰波,解决方案一般是设置虚假回波屏蔽干扰,如果干扰波很大只能更换安装位置避免干扰波

3、雷达液位计仪表跳变,雷达跳低位问题
 雷达液位计调试
 
1)这类情况只能在前面没有干扰波情况下设置首波“较强”强制读在料位回波上。(前提是前面没有干扰波)
2)或者更换导波雷达压力变送器等其他测量方式。
 
4、雷达液位计现场有电机产生的电磁干扰问题


调频雷达液位计

1)像这种情况只能做接地处理,或者增加信号隔离器